민원상담

민원상담
분류
제목 Re: 독산4동 공영주차장 화재경보기 오작동
글쓴이 금천구시설관리공단 작성일 2016-09-30 13:21:00
조회 12,298회
첨부파일

안녕하십니까

금천구시설관리공단 주차사업팀 황보현입니다.

먼저 장기간 동안 여러차례의 경보음 발생에 대해 현장에서 적극적이고 근원적인 조치를 못하여 불편을 끼쳐 드린 점에 대하여 진심으로 죄송하다는 말씀을 드립니다.

귀하께서 의견주신 독산4동 공영주차장의 화재경보기 오작동으로 인한 소음발생 민원에 대하여 답변 드리겠습니다.

귀하의 민원 접수(‘16.9.22)후 익일(‘16.9.23) 10:30분경에 현장에서 오작동 발생에 대한 관계자 10(구청4, 시설관리공단3, 시공업체3)이 원인규명과 근원적 해결 대책회의를 한 결과 시공업체에서 주차장 1층 소화배관의 프리액션 밸브 접합부의 누수발생으로 압력스위치가 작동되어 화재 경보음이 발생된 것으로 추정되어 ’16.9.23일 오후부터 ‘16.9.25일까지 해당밸브의 교체공사를 완료하였고,

‘16.9.26일에는 시공업체의 전기 및 소방전문가가 현장에서 시설점검 후 셋팅을 하였으며 오는 930일에는 시공업체에서 최종 점검을 하고, 우리 시설관리 공단에서도 안전책임관이 보수된 시설에 대하여 10월초에 별도 점검을 할 계획입니다.

또한 방화관리자 지정여부와 소방법관련 문제점이 없는지에 대하여는 방화관리자

지정은 자격이수자가 지정되어 관리하고 있으며, 오작동된 상기시설에 대하여는 교체공사를 하였고 전 시설물에 대해 재점검 예정입니다.

화재경보음과 차량 진출입 안내방송이 매우 큰 것에 대하여는 차량 진출입 안내방송 소리는 최대한 줄였으나 화재경보음은 관련규정 등으로 줄이지 못한 점 널리 이해하여 주시기 바랍니다.

아울러 무인화시스템에 따라 상주 근무자가 부재중인 것을 감안 화재경보음 발생시 보다 신속한 조치를 위해 보안업체(세콤, 캡스 등)와 연계 출동 조치코자 현재 업체와 계약중이며 10월초부터 시스템을 구축하여 운영할 계획입니다.

이외에도 수시 및 정기점검을 철저히 하여 안전관리에 최선을 다하도록 하겠습니다.

조석으로 일교차가 심한 환절기에 항상 온 가족의 건강과 행운이 함께 하시길 기원드립니다.

환절기에 감기 조심하시고, 고객님의 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.

감사합니다.

(담당부서:주차사업팀, 담당:황보현, 팀장:김성석, 전화번호 : 02) 809-0061~7)